Foro de Ascensoristas

TECNICOS DE ASCENSORES

Donaciones

10%

Hemos recibido 25 € en donaciones.
Nuestro Objetivo MENSUAL es conseguir 250 €.



Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.
Las aportaciones por los banners publicitarios no son suficientes para mantener el sitio en linea al 100%.


Disculpen las molestias.

Normalpotencia demandada por un ascensor

(Es necesario registrarse en el foro para poder postear - ANTISPAM)
Pues en ese caso entra y deja tus dudas, consultas y comentarios para que te podamos atender.

Moderador: Supervisores

sivle
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 16
Registrado: 20 Abr 2011, 05:27:41

Re: potencia demandada por un ascensor

Mensaje por sivle »

Bueno estimados, a pesar de todo las cosas que he aprendido de ustedes hay algo q no logro perdonarles en especial al colega 51, con eso de q la unidad de Kw. no existe!!
Y la verdad es q por supuesto q existe déjenme explicarles una cosa porque a pesar de todo, soy estudiante y manejo cosas y conocimientos q ustedes no tienen idea, del mismo q ustedes si conocen de ascensores y yo no mucho. Vean a continuación:

Kilo=1.000
Mega=1.000.000
Giga=1.000.000.000

En realidad hay mucho más pero estos son los más comunes en mi carrera, les explico:
K(kilo), M(mega) y G(giga) son prefijos del Sistema Internacional de Unidades, se utilizan en todas las ramas no solo de ingeniería sino también en todas las carreras!

Vamos a darle un ejemplo de cómo se utilizan estos símbolos:

Supongamos que tenemos 6000bits….

El BIT es un dígito del sistema de numeración binario. En algunos casos se les asigna un numero usado para describir enteros, direcciones de memoria u otras unidades de datos que comprenden un computador.

Ahora bien si yo quiero llevar los 6000bits de memoria a kilobytes o kilobits como sea pues simplemente divido los 6000bits/1000= 6kw…….la expresión es denominada 6 kilobytes de memoria=6000bytes, lo mismo es si lo quiero llevar a Megabytes= 6000/1000.000=0.006Mbytes=6000bytes=6kbytes

Asi pues para cualquier unidad del Sistema Internacional de Unidades como vatio(w), newton(N) Etc y etc, tambien se utilizan estos prefijos!!

6000NEWTONS DE FUERZA= 6KILONEWTONS DE FUEZA= 0.006MEGANEWTONS DE FUERZA…

En conclusión son prefijos utilizados para no escribir tantos números!!
De hecho en electricidad se emplea el vatio (w) q es utilizado para medir la potencia de la misma, pues bien ya se utiliza el Kwh. Q simplemente seria la potencia de un kilovatio (kW) durante una hora.

1kwh= 1000J/seg. x (3600seg/1hora)= 3.600.000 J/hora

Saludos!!

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
51ctorh
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 485
Registrado: 29 Mar 2010, 14:36:32
Ha Agradecido: 3 veces

Re: potencia demandada por un ascensor

Mensaje por 51ctorh »

Me alegro de que rectifiques.
Te puse unos enlaces para que los mirases, veo que no lo hiciste. No es lo mismo K mayúscula que minúscula, W mayúscula que minúscula, etc, etc………..
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_In ... e_Unidades
Saludos

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
sivle
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 16
Registrado: 20 Abr 2011, 05:27:41

Re: potencia demandada por un ascensor

Mensaje por sivle »

ahh ok...a eso te referias... tienes razon colega! por cierto me gusto mucho esa tabla q me facilitaste de KRon de maquinas gearless,, pero sabes me encantaria unas tablas donde especifique la potencia pero de los otros dos casos : hidraulico y electrico!! las tienes colega?? te lo agradeceria mucho!!

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
sivle
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 16
Registrado: 20 Abr 2011, 05:27:41

Re: potencia demandada por un ascensor

Mensaje por sivle »

Buenas tardes estimados. Antes que nada les pido disculpas por el mal rato, estoy aprendiendo de ello.
Bueno entremos en materia. He estudiado últimamente el área del ascensor y he aprendido algunas cosas. Me encantaría mostrárselas para que las analicen ustedes (grandes conocedores del tema), con el fin de que detecten algunos errores o detalles y me lo corrijan, si son tan amables.

Tome como guía el ascensor modelo del colega Martavc, he aquí los datos del ascensor en cuestión:
Carga de pasaje= 480kg; peso de cabina= 800kg; peso de contrapeso=1040kg; velocidad de cabina=0.63m/s.

Bueno entre las cosas q he “aprendido” están:
*selección correcta del cable
*diámetro mínimo de la polea de tracción
*material de la polea tracción
*perfil de garganta ó canal de polea de tracción
*selección del motor deacuerdo a la potencia teórica demandada.(solo de los grupos tractores de motores de corriente alterna de una y dos velocidades, pues desconozco el estudio del hidráulico y gearless. Tampoco no se a que grupo de motores pertenecen)

OK aquí le va, espero sus comentarios q de seguro me serán de mucha ayuda
1) selección correcta del cable.
Composición= 6x19(9+9+1)+1 alma textil seale
Numero de cables=4
Diámetro= 6mm
Resistencia=2000Mpa
Rotura=26kN

2) Polea de tracción
Diámetro=240mm=9.1/2 pulg.
Material= fundición de hierro gris.
Perfil de garganta = semicircular con entalla de 90º
ó canal.

3) Potencia y motor:
Motor= motor de corriente alterna de dos velocidades para 220V
Potencia nominal=4.48 CV (3.3kW)
Velocidad=1500/375. Rpm
IMA/IMN=350
IMN (alta velocidad)=17 A
IMN (baja velocidad)=17 A

También podría ser un motor similar de una velocidad:
Motor= motor de corriente alterna de una velocidad para 220V
Potencia nominal=5.43 CV (4kW)
Velocidad=1500. Rpm 4 polos
IMA/IMN=350
IMN =19 A

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
antongil
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 111
Registrado: 28 Jun 2007, 13:58:22

Re: potencia demandada por un ascensor

Mensaje por antongil »

ASCENSOR HIDRAULICO
Buenas.....
Que consumo tendría este tipo de ascensor , si solo realiza máximo 10 viajes al dia.?
320 Kg Capacidad
Velocidad 0.63 m/s
6 Paradas
Recorrido de 14.58 mtrs.

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Aztara
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 229
Registrado: 23 Dic 2015, 12:33:23
Gracias recibidas: 3 veces

Re: potencia demandada por un ascensor

Mensaje por Aztara »

Necesitas saber la potencia del motor o de la central hidráulica, ya que no es lo mismo lo que consume un motor con reductor que un motor gearless o una central hidraulica

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Invitado

Re: potencia demandada por un ascensor

Mensaje por Invitado »

jajajaja, que bueno esto que ha sucedido. Silve, te aprecio de verdad, esa es la actitud.

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
elevatranscr
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 103
Registrado: 15 Oct 2020, 17:30:56
    Windows 10 Chrome

Re: potencia demandada por un ascensor

Mensaje por elevatranscr »

Interesante tema

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Responder