Adaptación al R.D. del 2005

(Es necesario registrarse en el foro para poder postear - ANTISPAM)
Pues en ese caso entra y deja tus dudas, consultas y comentarios para que te podamos atender.

Moderador: Supervisores

Responder
neno206

Adaptación al R.D. del 2005

Mensaje por neno206 » Jue Dic 23, 2010 6:39 pm

Muy buenas a todos.
Necesito ayuda,soy presidente de comunidad y me ha llegado una carta de la empresa encargada de la inspección del ascensor(ECA).
En ella concluye:

RESULTADO:
Condicionado a reparar las deficiencias.


En el apartado referente a las deficiencias pone:

-Circuitos de fuerza y alumbrado no independientes.

Tengo claro que esto hay que modificarlo.Lo que no tengo tan claro es que justo debajo pero FUERA DE DEFICIENCIAS pone:

Adaptación al R.D.57/2005 ,con una serie de modificaciones que tendriamos que realizar.

Decir que el ascensor cumple el R.D. de 1997.

¿Estamos obligados a realizar esta adaptación?

Gracias por vuestra ayuda.

sifo
Tecnico en Elevación
Mensajes: 9
Registrado: Mar Jun 01, 2010 1:41 pm

Re: Adaptación al R.D. del 2005

Mensaje por sifo » Jue Dic 23, 2010 7:34 pm

buenas tardes, si estais obligados por ley a hacer los trabajos. otra cosa es que pidais presupuestos a otras empresas y compareis precios. no se de donde eres ni se en otras comunidades como va el tema, pero en andalucia si teneis mas de 10 vecinos viviendo siempre en la comunidad de propietarios podeis acogeros mediante reunion de la comunidad a no instalar el telefono.

rencesvinto
Tecnico en Elevación
Mensajes: 3
Registrado: Mar Mar 30, 2010 1:32 pm

Re: Adaptación al R.D. del 2005

Mensaje por rencesvinto » Jue Dic 23, 2010 9:04 pm

Buenas noches,
En cuanto al tema de indepÈndizar fuerza del alumbrado comentarte que es una chorrada, y que si el ascensor es directiva el RD57/2005 lo deberí­ais de tener todo ya de serie incluido lo de la fuerza y el alumbrado

lalo
Tecnico en Elevación
Mensajes: 51
Registrado: Vie Abr 10, 2009 11:46 am
Ubicación: Asturies

Re: Adaptación al R.D. del 2005

Mensaje por lalo » Jue Dic 23, 2010 11:00 pm

Hola buenas tardes con respecto a lo que comentas hay algo que no me cuadra en esta cuestión deberí­as aclarar si el edificio en el que esta instalado tu ascensor debe realizar las imspeciones cada 2,4 o 6 aÅ„os ,por otro lado es importante el año de instalación para saber legislación aplicable , ahora también te digo que si esto es en Asturias y tu ascensor lo conserva una famosa multinacional del sector creo que se de que me hablas.

Avatar de Usuario
altatension
Reparador del Foro
Mensajes: 3436
Registrado: Vie Oct 15, 2010 7:30 pm
Ubicación: subiendo y bajando escaleras

Re: Adaptación al R.D. del 2005

Mensaje por altatension » Sab Dic 25, 2010 7:47 pm

"neno206" escribio: Muy buenas a todos.
Necesito ayuda,soy presidente de comunidad y me ha llegado una carta de la empresa encargada de la inspección del ascensor(ECA).
En ella concluye:

RESULTADO:
Condicionado a reparar las deficiencias.


En el apartado referente a las deficiencias pone:

-Circuitos de fuerza y alumbrado no independientes.

Tengo claro que esto hay que modificarlo.Lo que no tengo tan claro es que justo debajo pero FUERA DE DEFICIENCIAS pone:

Adaptación al R.D.57/2005 ,con una serie de modificaciones que tendriamos que realizar.

Decir que el ascensor cumple el R.D. de 1997.

¿Estamos obligados a realizar esta adaptación?

Gracias por vuestra ayuda.
hola neno206,piensa que las ( R. D.) no las dictan las empresas de ascensores.....si no las OCAS,y todo lo que ponga " condicionado " se tienen que realizar.


Saludos. 8)
Imagen
La experiencia es la fuente de la sabiduría que tiene que ser compartida....

Avatar de Usuario
FJimenez
Peon Especialista
Mensajes: 1
Registrado: Vie Oct 18, 2013 2:39 am

Re: Adaptación al R.D. del 2005

Mensaje por FJimenez » Vie Oct 18, 2013 2:51 am

rencesvinto escribió:Buenas noches,
En cuanto al tema de indepÈndizar fuerza del alumbrado comentarte que es una chorrada, y que si el ascensor es directiva el RD57/2005 lo deberí­ais de tener todo ya de serie incluido lo de la fuerza y el alumbrado
Hola, buenas noches.

¿Por qué es una chorrada independizar fuerza y alumbrado?
El reglamento electrotécnico de baja tensión es claro, desde hace muchísimo tiempo, en este aspecto en cualquier tipo de instalación eléctrica.
La duda es si esa afirmación es una mera opinión personal o está fundamentada técnicamente.

Gracias.

jordi1980
Tecnico en Elevación
Mensajes: 150
Registrado: Mar Ene 01, 2013 8:44 pm

Re: Adaptación al R.D. del 2005

Mensaje por jordi1980 » Sab Nov 02, 2013 11:26 pm

Hola, la norma es muy clara, luz y fuerza deben ser independientes, a veces el que independiza no lo hace bien y hace pasar la luz por el diferencial de fuerza, pero la ley es muy clara, a nadie le gustaria que se parase el ascensor porque la reactancia del fuorescente ha hacho masa.

s2

Responder